Первичная обмотка понижающего трансформатора с коэффициентом трансформации k=10 включена в сеть переменного тока с напряжением U1=220В Сопротивление вторичной обмотки r=1,2Ом Сила тока во вторичной цепи I2=5А Определите напряжение U2 на зажимах вторичной обмотки Потерями в первичной цепи пренебрегите
Ответы:
24-05-2012 19:33
Если коэф.трансформации N=10, то U2=22v.Но,так как нужно 16в при нагрузке 5а, то он (потребитель) исходил из того, что напряжение упадёт : ΔU=I*R=5*1.2=6v на 6вольт,поэтому рабочее напряжение U2=22-6=16v.
⭐⭐⭐⭐⭐ Лучший ответ на вопрос «Первичная обмотка понижающего трансформатора с коэффициентом трансформации k=10 включена в сеть переменного тока с напряжением U1=220В Сопротивление вторичной обмотки r=1,2Ом Сила тока во вторичной цепи I2=5А Определите напряжение U2 на зажимах вторичной обмотки Потерями в первичной цепи пренебрегите» от пользователя Ника Турчын в разделе Физика. Задавайте вопросы и делитесь своими знаниями.