Трансформатор потужністю 10кВА підключено до мережі 220В, напруга на вторинній обмотці при холостому ході дорівнює U2ХХ=130В. Кількість витків вторинної обмотки w2=80. Визначити коефіцієнт трансформації КТ, кількість витків первинної обмотки w1, а також струми І1Н та І2Н.

Ответы:
ЛИЗА ЩУЧКА
03-02-2010 09:10

k=U1/U2=220/130=1,7w1/w2=kw1=w2*k=80*1,7=136I1=P/U1=10*10^3/220=45,5 AI2=k*I1=1,7*45,5=77,4 A

Также наши пользователи интересуются:

⭐⭐⭐⭐⭐ Лучший ответ на вопрос «Трансформатор потужністю 10кВА підключено до мережі 220В, напруга на вторинній обмотці при холостому ході дорівнює U2ХХ=130В. Кількість витків вторинної обмотки w2=80. Визначити коефіцієнт трансформації КТ, кількість витків первинної обмотки w1, а також струми І1Н та І2Н.» от пользователя Яна Молчанова в разделе Физика. Задавайте вопросы и делитесь своими знаниями.